Odeslat příspěvekod xtonda 15. 11. 2012 10:59

Moje řeč, minibojler nebo průtokáč do stoupačky, bude to schované, nebude se muset nikde vysekávat zeď. Někdo ale holt chce mít suvenýr z Kabodži tak aby ho všichni viděli.
xtonda
Diskutér

Odeslat příspěvekod S474N 15. 11. 2012 11:09

A kdybych se chtel hodne rozvasnit, tak napojit cidlo teploty privodni vody, ovladane ventily a automat,ktery to bude vyhodnocovat a jakmile zjisti, ze tepla voda je studenejsi nez nejaka teplota, tak automaticky prepne rozvod teple vody na bojler a zapne ho. :mrgreen:
citát dne: "Kde jde o sekundy, je Policie na místě během několika minut."

"Neozbrojený člověk může před zlem pouze utéct, a zlo není přemoženo tím, že se před ním utíká."
S474N
Inventář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod xtonda 15. 11. 2012 12:17

Jo, to by bodlo, u nás hodně kolísá teplota teplé vody a někdy to klesne natolik, že už je málo teplá.
xtonda
Diskutér

Odeslat příspěvekod S474N 15. 11. 2012 12:28

A to by nevyresila termo baterie?
citát dne: "Kde jde o sekundy, je Policie na místě během několika minut."

"Neozbrojený člověk může před zlem pouze utéct, a zlo není přemoženo tím, že se před ním utíká."
S474N
Inventář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 15. 11. 2012 12:31

Pokud jde o kolisani tlaku, kdy dojde k tomu, ze se chvili div neoparis a pak zase malem nezmrznes, tak opravdu pomuze termostaticka baterie (sam jsem si ji ze stejneho duvodu nechal namontovat).
PatrikChrz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod xtonda 15. 11. 2012 12:48

To snad ani není tlakem, dole v paneláku je asi nějaký výměník ohřívající vodu dálkovým teplem. Nejhorší je to vždy v Lednu a Únoru, pod odečtech, které probíhají začátkem Ledna, nevím jestli je to jen shoda okolností nebo na tom výměníku zároveň seštelují něco do úsporna, že pak ve špičkách jako třeba v Neděli večer i když pustím pouze teplou je teplota na můj vkus nedostatečná, což termo baterie pochopitelně vůbec neřeší, ze studené vody 10 st. a "teplé" 30 st. mi požadovaných 40 st. nevykouzlí.
xtonda
Diskutér

Odeslat příspěvekod Noxik 15. 11. 2012 14:46

PatrikChrz: A mas tu baterii elektrickou nebo bimetalickou? Ja mel jednou cest s tou bimetalickou a sprcha byla chvili studena a chvili akorat.
Noxik
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Tomáš Marný 15. 11. 2012 14:49

To xtonda: nebude to spíš tím, ře tou dobou bývají obvykle největší zimy, a pokud si lidi pustí víc radiátory, aby měli teplo u nejnovějšího seriálu, tak pak ohřev TUV nestíhá?
SZ přijímám pouze od lidí s IQ vyšším, než mám sám ;-).
Tomáš Marný
Inventář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 15. 11. 2012 14:55

Noxik píše:PatrikChrz: A mas tu baterii elektrickou nebo bimetalickou? Ja mel jednou cest s tou bimetalickou a sprcha byla chvili studena a chvili akorat.

Vnitřní kontrukci neznám, ale do zásuvky se nepřipojuje. A problém vyřešila (to je pro mě důležité), od té doby už kolísání teploty vody neznám.
Nekupuji si věci, které nepotřebuji nebo které se mi nelíbí, abych udělal dojem na lidi, kteří mě stejně nemají rádi.
PatrikChrz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod MikiVista 15. 11. 2012 16:56

kejki3 píše:
MikiVista píše:Ohledně elektriky,to bude těsné. Pro 16A jistič je maximum 3680W. A do toho jsou zde další okolnosti, například doba provozu, jestli jistič není "utahaný",.... A samozřejmostí je dnes již povinný proudový chránič!

Jen u nových instalací, jinak i revize obsahuje formulku "předpisy v době vzniku"

16A jistič to udrží v pohodě, to není tak, že je tam 16,5A letím ;-)


No mě jako reviznímu technikovi to říkat nemusíš. Navíc i u nových instalací existují vyjímky,kdy být proudový chránič nemusí (např. lednice). Nehledě na to že nevím jak má Patrik udělanou elektriku. Ale pokud bude přidávat jistič,táhnout nové vedení k Kambodžské mašině, tak musí proudový chránič! A divil by ses kolik "utahaných" jističů co vypínají ve 12 či 14A jsem již viděl......
MikiVista
Návštěvník

Odeslat příspěvekod S474N 15. 11. 2012 17:04

No musi nemusi, myslim si, ze zrovna "ficko" je vec, ktera by chybet rozhodne nemela.
citát dne: "Kde jde o sekundy, je Policie na místě během několika minut."

"Neozbrojený člověk může před zlem pouze utéct, a zlo není přemoženo tím, že se před ním utíká."
S474N
Inventář
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Noxik 15. 11. 2012 18:52

PatrikChrz: Elektricka je pry na baterii, bimetalicka podle mych zkusenosti na ho...
Noxik
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 15. 11. 2012 19:03

baterii to určitě taky nemá. Každopádně funguje jak potřebuji.
Nekupuji si věci, které nepotřebuji nebo které se mi nelíbí, abych udělal dojem na lidi, kteří mě stejně nemají rádi.
PatrikChrz
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod EKKAR 18. 11. 2012 19:43

Hele, že se do toho míchám - ten průtokáč vůbec nemusí mít trvalou pevnou přípojku, pokud má Patrik v koupelně samostatně jištěnou 16A zásuvku pro pračku, dá se to napojit obyčejným "pohyblivým přívodem" neboli pračkovou Flexošňůrou (3x 2,5mm2 CySy) na tuto zásuvku - ta by podle nových norem měla být dostatečně daleko od vany/sprcháče, neboli v "zóně C" - což by 10 let stará instalace splňovat MĚLA!!!
je mi tady z toho na blití.
EKKAR
Návštěvník

Odeslat příspěvekod PatrikChrz 18. 11. 2012 19:45

Problém je, kudy ten kabel vést od vany - stejně by se to muselo někam zalištovat/zasekat.
No, nakonec mě to asi udělá známej z práce a nechám si to hned udělat pořádně, tj. zasekat do zdi.